Bewertungsgrößen, Grenzen und Verwendungen von Gewindeflanschen

James Blue

Bewertungsgrößen, Grenzen und Verwendungen von Gewindeflanschen

Ein Gewindeflansch wird auf ein Rohr mit Außengewinde aufgeschraubt, sodass die Verbindung ohne Schweißen hergestellt wird. Verwenden Sie diese Verbindung nur dann, wenn die Druckklasse, die Temperatur und die Betriebsbedingungen eine mechanische Verbindung zulassen: Das Gewinde trägt die Last, und Temperaturwechsel oder Vibrationen können dazu führen, dass es sich löst.

So wird die Verbindung hergestellt

Die Bohrung ist mit einem konischen Innengewinde versehen. Das Rohrende wird entsprechend mit einem Gewinde versehen, Dichtmittel oder PTFE-Band wird aufgetragen, und der Flansch wird bis zum erforderlichen Eingriff festgeschraubt. Da es sich um eine mechanische Montage handelt, sind für diese Arbeiten weder eine Heißarbeitsgenehmigung noch eine Schweißerqualifikation noch eine Schweißnahtprüfung erforderlich. Der Nachteil besteht darin, dass das Gewinde die Druckgrenze bildet, sodass die Integrität der Verbindung eher von der Gewindeform, dem Eingriff und dem Dichtmittel als von einer qualifizierten Schweißnaht abhängt.

Gewindenormen

Bei nordamerikanischen Aufträgen werden in der Regel NPT-Gewinde gemäß ASME B1.20.1 verwendet, die eine Konizität von 1:16 aufweisen: Der Durchmesser ändert sich um eine Einheit pro 16 Einheiten Gewindelänge. Bei europäischen und vielen asiatischen Aufträgen kommen BSP-Gewinde gemäß ISO 7 zum Einsatz. NPT und BSP sind selbst bei übereinstimmender Nennweite nicht austauschbar; geben Sie daher den Gewindenorm zusammen mit der Flanschnorm und der Druckklasse an.

Druckklasse und Temperaturgrenzen

Gewindeflansche gemäß ASME B16.5 werden für Größen von NPS 1/2 bis NPS 24 hergestellt, d. h. für Rohraußendurchmesser von etwa 21,3 mm bis 610 mm, wobei sich das Angebot in der Praxis auf die kleineren Größen und niedrigeren Klassen konzentriert. Die meisten Anfragen beziehen sich auf Klasse 150 oder Klasse 300; bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit, bevor Sie für eine Gewindeverbindung eine höhere Klasse festlegen. Die Temperatur stellt die zweite Einschränkung dar. Die geltenden Bauvorschriften schränken den Einsatzbereich von Gewindeverbindungen ein, und Temperaturwechselbeanspruchung gilt als anerkannte Ursache für Undichtigkeiten am Gewinde. Informieren Sie sich in der aktuellen Ausgabe von ASME B31.3 über die für Ihre Leitung geltenden Betriebsgrenzen.

Werkstoffe

Gewindeflansche erfordern einen Werkstoff, der sich zu einem sauberen Gewinde bearbeiten lässt. Geschmiedeter Kohlenstoffstahl gemäß ASTM A105 ist die übliche Wahl für den allgemeinen Einsatz; siehe ASTM A105-Kohlenstoffstahlflansch und Kohlenstoffstahl-Gewindeflansch. Edelstahlsorten gemäß ASTM A182 F304 und F316 kommen zum Einsatz, wenn die zu fördernden Medien dies erfordern und bei austenitischen Gewinden ein echtes Risiko des Festfressens während der Montage besteht; siehe ASME B16.5-Edelstahlflansche. Stellen Sie sicher, dass das Gewindedichtmittel mit dem Flanschmaterial kompatibel ist.

Einsatzbereiche von Gewindeflanschen

  • Gefahrenbereiche, in denen Heißarbeiten nicht zulässig sind, wie z. B. in Gasanlagen und unter Betriebsdruck stehenden Prozessanlagen

  • Versorgungs-, Mess- und Chemikalieneinspritzleitungen mit kleinem Durchmesser

  • Feuerlöschwassersysteme, bei denen eine schnelle Montage wichtiger ist als die maximale Nennleistung

  • Temporäre oder Notfallanschlüsse, die wieder demontiert werden

  • Leitungen, die regelmäßig zur Reinigung oder Wartung geöffnet werden

Gewindeflansche im Vergleich zu geschweißten Flanschtypen

FaktorGewindeAufsteckflanschSchweißhals
MontageAuf Gewinderohr geschraubt, kein SchweißenZwei KehlnähteEine Stumpfnaht mit vollständiger Durchschweißung
Heißarbeiten und GenehmigungenKeineErforderlichErforderlich
Häufig nachgefragte KlassenKlasse 150 und Klasse 300Klasse 150 bis Klasse 600Über den gesamten Klassenbereich bis 2500
Verhalten unter zyklischer BeanspruchungKann sich lösen; muss erneut überprüft werdenBesser, jedoch bleibt am Bohrloch ein Spalt bestehenAm besten; die konische Nabe verteilt die Spannung
PrüfungSichtprüfung und DichtheitsprüfungOberflächenprüfung der KehlnähteVolumenprüfung der Stumpfnaht

Montageprüfungen

  • Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Rohrgewindennorm und die Gewindegröße mit dem Flansch übereinstimmen.

  • Tragen Sie Dichtmittel oder PTFE-Band auf das Rohrgewinde auf, nicht in die Bohrung des Flansches.

  • Ziehen Sie die Verbindung bis zum von Ihnen festgelegten Eingriff fest; ein zu festes Anziehen führt zum Aufspalten dünner Naben und zum Festfressen von Edelstahlgewinden.

  • Versuchen Sie nicht, eine undichte Verbindung mit höherem Drehmoment zu beheben: Demontieren, reinigen und erneut abdichten.

  • Führen Sie vor der Inbetriebnahme der Leitung eine Dichtheitsprüfung der Verbindung bei dem vereinbarten Druck durch.

  • Nehmen Sie die Verbindung in die Liste der regelmäßigen Inspektionen auf, wenn die Leitung thermischen Zyklen ausgesetzt ist.

Was Sie bei Ihrer Anfrage angeben sollten

  • Norm und Druckklasse

  • Größe und Gewindenorm: NPT gemäß ASME B1.20.1 oder BSP gemäß ISO 7

  • Werkstoffspezifikation

  • Art der Planfläche und Kompatibilität des Dichtmittels

  • Menge und etwaige Zertifikatsanforderungen

Geben Sie bei Ihrer Anfrage die Größe, die Klasse und den Gewindenorm an, und wir werden Ihnen bestätigen, was geliefert werden kann.

Häufig gestellte Fragen

Wie wird ein Gewindeflansch mit dem Rohr verbunden?

Sein Innengewinde wird auf ein Rohr mit Außengewinde geschraubt, sodass für die Montage keine Schweißnaht nötig ist.

Wo ist Schweißen weiterhin vorzuziehen?

Wechselnde Beanspruchung, hoher Druck, hohe Temperatur oder gefährliche Medien erfordern oft eine geschweißte Flanschausführung.

Verwandte Produkte